Doepfer MCV1 ongelma

3 posts, 1 page, 1,299 views

Cutoff

Posts: 14

#1 • • Cutoff
Koitin ohjata SH-101:tä kaupan mukana tullella Doepfer MCV1 midi/cv boksilla. Gate toimi mainiosti, mutta äänenkorkeus ei sitten oikein. Scalea vääntelemällä sain tietty hieman eroa, mutta steppi vaihtui aivan liian pienellä skaalalla ja perus äänenkorkeus muuttui kokoajan (C vaihteli G:stä F:ään). Näyttäis, että voltage ei tule oikein siihen boksiin vai onkohan näin? Mitähän tähän nyt keksisi vai tulisiko ronskisti ostaa uusi boksi?
Avatar
#2 • • Happo Guest
Ongelma voi olla siinä että tuo MCV on konffattu Hz/V moodiin kun Rolandin laitteet haluavat sisään voltti/oktaavi ohjausjännitteen. Mä käytän 101:n kanssa Kentonin Pro Soloa, tässä ote sen manuaalista:

Pitch - CV outputs (V/oct, Hz/V)

The CV (control voltage) is a voltage that tells the synth what note to play. Most synths use the 1 Volt per Octave (V/oct) pitch scaling system to control the pitch. This means, that each octave is 1V (V=volts) apart (or 0.0833V per semitone). For example, bottom C (MIDI note #36) corresponds to 0 Volts. The next C will be 1V, 2V, 3V etc.. Synths using this system include Roland SH101, Sequential Circuits Pro 1, ARP Odyssey, Oberheim OB 1.

Some other synths, most notably Korg and Yamaha, use a different pitch scaling system. This is an exponential method called Hertz per volt (Hz/V). This means that for the next octave up, the voltage is doubled. So bottom C (note#36) will be 0.25V, the next C will be 0.5V, 1V,2V, 4V etc.

If you are not sure which C is MIDI note #36, use MIDI analyser mode to check. If you use a Hz/V synth with a V/oct pitch output (or vice-versa), the synth will play out of tune but will not cause any damage to the synth.

Note - The Korg Monopoly is an exception. Although other Korg synths use Hz/V scaling, this synth actually uses V/oct scaling.
Avatar
#3 • • jk73 Guest
ikävä huomauttaa mutta vika voi tietenkin myös olla SH101_n cv/gate-interfacessa. jos omistat jonkun toisen analogin jossa on cv/gate-outit, kannattaa kokeilla ohjata sillä 101:ta.

tai onko MCV-boksissa jotain kalibrointi-toimintoa jolla voisiti yrittää asettaa synan "skaalan" kohdalleen ja vastaamaan boksin lähettämiä käskyjä? Kentoneissa ainakin on sellainen mahdollisuus.